Iguana64 пишет:
Добрый день. Посчитайте пожалуйста стоимость: Добрый день!Сеть-230в. Вторичка: 185+185 вольт ток 0,2А 30в.ток 0,7А- 2 обмотки 6,3в. 0,7А напряжения под нагрузкой пониженная индукция и экранирующая обмотка благодарю 132Вт 230В/2х185Вх0,2А, 30Вх0,7А, 30Вх0,7А, 6,3Вх0,7А, - 1107 грн. - напряжения под нагрузкой - пониженная индукция 1,2Тл (+20% меди) - экранирующая обмотка - шайба - 125х55мм На холостом ходу напряжения будут больше на 10%. |
Вячеслав
066-945-30-73 067-596-73-20 ВАЙБЕР +380675967320 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
|
|
admin пишет:
Surrender пишет:
можно упростить задачу так ? Проблема первая - мы не коммутируем обмотки, а просто делаем выводы. Вторая проблема - нет точного задания, где указано количество витков в каждом слое - мы можем намотать их в большом диапазоне, не понятно сколько надо. По приблизительным подсчетам на сердечник 150Вт размером 100х55х35мм войдет 7000 витков провода диаметром 0,25мм. Но это приблизительно.нечётные слои 1-3-5-7-9... соединять последовательно и получить с них начало и конец и всё. а чётные слои 2-4-6-8-10... соединять по 4шт паралельно и выводить наружу 2+4+6+8 = палалельно выводы начало и конец 10+12+14+16 = паралельно выводы начало и конец 18+20+22+24 = паралельно выводы начало и конец всего выводов 6 - чётных обмоток и 2 вывода - начало и конец последовательной обмотки нечётных слоёв Вот отсюда и надо отталкиваться. 20 слоев по 350 витков. 40 выводов. Завтра узнаю на производстве. Сердечник 150Вт размером 100х55х35мм - 7000 витков провода диаметром 0,315мм. 20 слоев по 350 витков. 40 выводов. - 2670 грн. |
Вячеслав
066-945-30-73 067-596-73-20 ВАЙБЕР +380675967320 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
The following user(s) said Thank You: Surrender
|
|
admin пишет:
Iguana64 пишет:
Добрый день. Посчитайте пожалуйста стоимость: Добрый день!Сеть-230в... 132Вт 230В/2х185Вх0,2А, 30Вх0,7А, 30Вх0,7А, 6,3Вх0,7А, - 1107 грн. - напряжения под нагрузкой - пониженная индукция 1,2Тл (+20% меди) - экранирующая обмотка - шайба - 125х55мм На холостом ходу напряжения будут больше на 10%. Странно. у меня получалась мощность 120 вт. но и на 120 вт великоват, не влезет в кожух. Скажите, я правильно посчитал ток в анодной обмотке? Выпрямитель ДПП, потребление в схеме 0,145А, для дппв умножил на 1,2. получилось 0.17А, округлил до 0,2))) ??? в накальных обмотках реальные токи будут 0,6А. а не 0,7. Хотелось бы вместиться в габарит 100 вт ) |
Администратор запретил публиковать записи гостям.
|
|
Iguana64 пишет:
admin пишет:
Iguana64 пишет:
Добрый день. Посчитайте пожалуйста стоимость: Добрый день!Сеть-230в... 132Вт 230В/2х185Вх0,2А, 30Вх0,7А, 30Вх0,7А, 6,3Вх0,7А, - 1107 грн. - напряжения под нагрузкой - пониженная индукция 1,2Тл (+20% меди) - экранирующая обмотка - шайба - 125х55мм На холостом ходу напряжения будут больше на 10%. Странно. у меня получалась мощность 120 вт. но и на 120 вт великоват, не влезет в кожух. Скажите, я правильно посчитал ток в анодной обмотке? Выпрямитель ДПП, потребление в схеме 0,145А, для дппв умножил на 1,2. получилось 0.17А, округлил до 0,2))) ??? в накальных обмотках реальные токи будут 0,6А. а не 0,7. Хотелось бы вместиться в габарит 100 вт ) Так и есть, при ваших данных на холостом ходу (без нагрузки) будет 120Вт. Но вы же просите эти напряжения под нагрузкой, значит, габаритная мощность увеличивается на 10% и все напряжения на вторичных обмотках будут на 10% больше. Под полной нагрузкой они просядут до заявленных. Лучше при заказе заложить запас по току процентов 20%. |
Вячеслав
066-945-30-73 067-596-73-20 ВАЙБЕР +380675967320 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Последнее редактирование: 3 года 6 мес. назад от admin.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
|
|
А я думал мощность на холостом ходу будет U сети* Iхх. )))
Что- то мы не о том... |
Администратор запретил публиковать записи гостям.
|
|
Iguana64 пишет:
А я думал мощность на холостом ходу будет U сети* Iхх. ))) А откуда вы знаете х.х.? У нас он один, а в Винницких и Харьковских трансформаторах другой. Тем более, его можно делать довольно широких пределах. Да и напряжение в сети гуляет на десять процентов и это в пределах нормы. Я имел в виду мощность на холостом ходу - это мощность трансформатора без подключенной нагрузки. Что- то мы не о том... |
Вячеслав
066-945-30-73 067-596-73-20 ВАЙБЕР +380675967320 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Последнее редактирование: 3 года 6 мес. назад от admin.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
|